某碼頭工程包括擴建碼頭及新建碼頭各一座,均為重力式突堤碼頭.擴建一區碼頭采用重力式沉箱結構.
箱預制采用滑模施工工藝,一次連續澆筑預制沉箱.以確保構件的預制質量.沉箱預制后,用氣囊平移搬運上2500 t半潛駁,駁運至施工現場,半潛駁定位下沉并起浮.然后采用拖輪拖帶沉箱浮運至安裝點定位沉放安裝.
1.2.4 沉箱出運牽引系統牽引系統包括前、后牽引,前牽引用于將沉箱牽引上半潛駁,后牽引主要用于限制沉箱往前移動過快,防止沉箱栽到地上.牽引系統為st卷揚機2臺,總拉力按構件重量的3%考慮,并以此考慮鋼絲繩的選用.出運時牽引速度以2耐nlln控制.前牽引卷揚機布置在半潛駁上,后牽引卷揚機布置在預制區后方.
1.2.5 沉箱出運
沉箱制好達到設計強度后,就可出運.出運前維修保養供氣系統和牽引系統,并經檢驗合格,清掃出運通道及檢查構件底部是否有尖銳雜物.在沉箱底部放人未充氣的氣囊,注意氣囊排列整齊,相互平行,連接9襯空氣壓縮機與氣囊之間的氣管,連接牽引系統.啟動空壓機,同時向各個氣囊充氣,當充氣壓力達到構件預定頂升壓力的50%時,停止沖氣,檢查所有氣囊的壓力是否一致,不一致時可向單個氣囊充氣,使壓力基本一致,然后繼續充氣,直到構件離開支座2一3cm時將各氣囊的氣閥關閉,停止供氣.拆除支墊,檢查支承面是否留有尖銳硬物.
拆除供氣連接管,在指揮人員的統一指揮下,啟動牽引卷揚機,拉動沉箱緩慢向前移動,當構件向前空出一個氣囊的距離時,停止牽椰擺人氣囊,并充氣到預定壓力后,再重新牽引.當后面的氣囊快要離開構件時,打開排氣閥排氣并將氣囊搬送構件前面預定位置備用.重復此程序,直至將構件移動到半潛駁上既定位置.停止牽?在沉箱底墊上臨時支墊.打開氣囊排氣筏排氣,沉箱平穩降落在臨時支墊上出運碼頭前沿與半潛駁甲板面采用鋼板相接,沉箱上船前,半潛駁要調節壓倉水,使船甲板略高于碼頭前沿,當出現沉箱上駁船頭下沉時,牽引系統暫
時停止,半潛駁操作人員及時抽出船頭壓倉水調節駁船甲板面略高于碼頭面 再繼續向前牽引.在沉箱上船過程中.每向前移動 30~50 om,牽引系統就要停下來,待半潛駁調節好壓倉水后再繼續向前移 沉箱由碼頭前沿到沉箱整體上駁過程中半潛駁操作人員要跟蹤調節壓倉水使船體平衡并保持船頭甲板面略高于碼頭面。
2 沉箱水上運輸、下水浮運施工用半潛駁長134m,寬34.Zm,型深7.sm,空載吃水3.sm,總長 134 m,裝運構件使用有效長度1巧.Zm,寬度29.Zm,型高3.6m,最大下潛深度14.半潛駁下潛前先調節壓倉水使船頭下沉,使整個甲板面與水面持平,然后加壓倉水使船平行水面下潛至水底.構件拖出后抽出壓倉水使駁船恢復水面.
2.1 沉箱下水滑動安全計算
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即注冊
x
|