1、 總則 2、項目概況 2.1、項目名稱 2.2、招標方名稱及地址 2.3、項目地點:深圳媽灣電力有限公司燃料碼頭 2.4、運行環境: 2.5項目基本情況 3、項目內容及技術要求: 4、設備改造的質量要求及驗收標準: 5、檢修中應準遵照的標準: 6、改造時間及工期要求: 7、投標方基本要求: 8、工具、材料要求: 9、安全文明管理要求: 9.1、現場安全管理: 9.2、現場文明生產要求: 10、質量保證和試驗: 11、資料的移交: 12、考核: 12.1、考核依據/引用文件 12.2、考核方式 12.3、考核內容與標準 12.4、其它
1、 總則 1.1本技術規范書適用于深圳媽灣電力有限公司(以下簡稱招標方)燃煤碼頭固定護舷及石子煤碼頭裝卸設備改造項目。它提出了碼頭固定護舷及石子煤碼頭裝卸設備改造范圍、技術安全要求、質量驗收等。 1.2、本技術規范書并未對一切技術細節做出規定,也未充分引述有關標準和規范條文,投標方應承諾為本項目選用施工工藝、選用制造的設備、配件符合本技術規范書和工業(行業)標準的合格產品。 1.3、如果投標方沒有以書面形式對本技術規范書的條文提出異議,則意味著投標方施工水平及能力可達到本技術規范的要求。 1.4、技術規范書所使用的標準若遇到與投標方所執行的標準發生矛盾時,按較高標準執行。 1.5、本技術規范書作為邀請招標書的技術附件,待確定中標單位后,雙方以此技術規范書的基本要求為原則,另行簽訂“技術協議”。 2、項目概況 2.1、項目名稱 碼頭固定護舷及石子煤碼頭裝卸設備改造項目 2.2、招標方名稱及地址 深圳媽灣電力有限公司 廣東省深圳市內 2.3、項目地點:深圳媽灣電力有限公司燃料碼頭 2.4、運行環境: 環境溫度: 0~45℃ 環境相對濕度: ≤99% 多年平均相對濕度: 85% 海拔高度: ≤1000米 廠區地震基本烈度: ≤7度 供電電源: 50HZ、380V(-10%~+5%) 環境潮濕、多塵、易受工業大氣和海洋性鹽霧侵蝕的影響 2.5項目基本情況 2.5.1、公司氣電工程,碼頭南端循環水泵房改造時,將原石子煤及灰渣裝卸碼頭暫時移至北泊位(#7轉運站北側),即現在的石子煤裝卸碼頭。因現北泊位石子煤裝卸碼頭將改建為渣土外運碼頭,實現公司碼頭多種經營發展需求。在氣電升級改造完成后,將石子煤及灰渣裝運碼頭改遷回新建循環水泵房南側。由于南端碼頭沉箱為全部新建,未安裝護舷等防護設施,無法安全??啃⌒痛?,需對該位置碼頭胸墻安裝防護護舷。
2.5.2、南北泊位中部拖輪輔助泊位,部分無護舷或護舷破損,前岸擋邊經常被停靠的拖輪撞損,影響碼頭安全及美觀,需加裝和恢復損壞防護護舷。 3、項目內容及技術要求: 3.1、南泊位循環水入口南端工作船停泊段:氣電升級改造后,新循環水前池旁恢復石子煤堆場,在該位置將石子煤、灰渣外運。該碼頭長度60米。為保證外運石子煤駁船靠泊安全,需對碼頭安裝防護裝置。根據以往安裝固定防護裝置使用情況對比,更新護舷形式和布置方式,在胸墻上沿靠近護坎位置橫向布置“D300”型護舷,長度20米,共10件,在其下部縱向布置“SA500”型護舷,間隔6米,共10件。該位置無固定裝置和螺栓,需重新鉆孔并植入固定螺栓,為防止固定裝置的海水腐蝕,固定錨固裝置均采用不銹鋼材質。 3.2、南北泊位中間,有纜樁段原安裝的是橫豎布置的護舷,現大部分護舷脫開變形,需進行全部更換。均升級改造為“D300”型30件;“SA500”型10件。固定錨固裝置均采用不銹鋼材質。 3.3、北泊位臨時裝石子煤、灰渣的皮帶機設備(整套)遷移至南泊位安裝。 3.4、項目主要內容 3.4.1、拆除南北泊位中間60米工作船停泊位所有水平布置D型護舷和豎直方向均布置的SA型護舷;原預埋不銹鋼螺栓拆除備用,損壞的進行補充; 3.4.2、南北泊位中間60米工作船停泊位升級更新為“D300”型30件;“SA500”型10件護舷。 3.4.3、新建石子煤碼頭60米駁船停泊位,按“D300”型和“SA500”尺寸、位置打預埋螺栓孔,安裝不銹鋼材質的固定錨固裝置,打孔、安裝前必須有完善的安全防護措施; 3.4.4、植入新的不銹鋼螺栓; 3.4.5、安裝所有護舷(“D”型護舷采用不銹鋼壓板堅固),完成再次檢查安裝螺栓是否緊固。 3.5、設備選型: 3.5.1護舷型號及數量 序號 | 型號 | 柵格 | 標準性能 | 數量 | | | | | | | | | | | | | | |
D型護舷安裝示意圖
SA型護舷安裝示意圖 3.5.2、螺栓及壓板采用304不銹鋼,數量根據護舷配置,植筯材料選擇進口。 3.6、北泊位臨時石子煤裝船設備,遷移至南泊位恢復的石子煤堆場。 3.6.1、需自行采購電纜、鍍鋅鋼管或鋁合金橋架,電纜ZC-YJV22-3*35+1*16,300米,DN50鍍鋅鋼管或100*50鋁合金橋架150米。 3.6.2、動力電源電纜敷設路徑從380V碼頭配電室PC 公用段或380V一期循環水泵房配電室MCC段至南泊位恢復的石子煤堆場附近。 3.6.3、施工中有80米的鍍鋅鋼管埋于路面下,深度不低于500mm,剖開的路面恢復。 3.6.4、重新訂做皮帶機和除塵器就地操作箱,操作箱要求:操作箱采用#304不銹鋼材質,戴防雨檐,雙層門,操作按鈕、轉換開關、指示燈、表計等安裝在內門,箱子四周、轉角等處必須鈍化處理,杜絕帶有毛刺等;箱內配置西門子、施耐德、ABB公司的接觸器、熱繼電器等;采用菲尼克斯、魏德米勒、萬可公司的端子排。 3.6.5、制作安裝就地操作箱固定支架。 3.6.6、所有設備、設施的固定支架及焊接點需做好防腐處理。
4、設備改造的質量要求及驗收標準: 4.1質量檢驗評定標準:嚴格按照中華人民共和國交通部行業標準《碼頭工程質量檢驗評定標準》和中華人民共和國行業標準《水運工程質量檢驗標準》(JTS257—2008)。 4.2 投標方提供的設備應功能完整、技術先進,并能滿足人身安全和勞動保護條件。 4.3 所有設備均應正確設計和制造,在正常工況下均能安全可靠;不應老化等其他問題,招標方歡迎投標方提供優于本協議書要求的先進、成熟、可靠的設備及部件。 4.4 設備零部件應采用先進、可靠的加工制造技術,應有良好的表面幾何形狀及合適的公差配合。招標方不接受帶有試制性質的部件。 4.5 所用的材料及零部件(或元器件)應符合有關規范的要求,且應是新的和優質的,并能滿足需方當?shù)丨h(huán)境條件的要求。外購配套件須選用優質、節能、先進的產品,并有生產許可證及產品檢驗合格證,嚴禁采用國家公布的淘汰產品。重要部件需取得招標方認可或由招標方指定。 4.6、該改造項目設備應具有可靠的質量,能保證具有較長的使用壽命和安全可靠性。 4.7、改造項目完工后,投標方出具質量合格證書。 5、檢修中應準遵照的標準: 5.1、招標方設備部是項目負責部門,對改造項目質量進行監督管理的部門,設備管理部人員負責質量監督管理工作的具體實施; 5.2、本項目改造合同實施期間,投標方負責改造的設備必須達到中華人民共和國交通部行業標準《碼頭工程質量檢驗評定標準》和中華人民共和國行業標準《水運工程質量檢驗標準》(JTS257—2008)的質量標準。 5.3、投標方必須有最基本改造質量措施,如ISO9000質量體系,技改方案整體措施等,符合招標方有關質量標準的規定; 5.4、下列標準及規范僅為項目提出了最低的要求,如果投標方提出更加經濟合理的設計、材料、制造工藝等方案,同時又能使投標方提供的設備達到本招標書的要求,并確保長期安全連續的運行,在征得招標方同意后,投標方可以不全部使用下述標準和規范; 《燃料設備檢修規程》媽灣發電總廠(2024.12.1發布)。 《燃料設備檢修技術》(水利電力出版社)。 GB8923 涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級 GBJ17-88 《鋼結構設計規范》 GB985-986-88 《焊接接頭的基本形式與尺寸》 GB985 《手工電弧焊接頭的基本形式與尺寸》 DL/5187.1-2004 《火力發電廠運煤設計技術規程》 DL5000 《火力發電廠設計技術規程》 DLJ52 《電力建設施工及驗收規范》 DL5000—2000 《火力發電廠設計技術規程》 DL5053-2003 《火力發電廠勞動安全和工業衛生設計規程》 GB699 《優質碳素結構鋼技術條件》 GB912 《普通碳素結構鋼和低合金結構鋼薄鋼板技術條件》 GB2652-92 《焊縫及熔敷金屬拉伸試驗方法》 GB985 《手工電弧焊焊接頭的基本型式與尺寸》 6、改造時間及工期要求: 擬在2025年4月份開始,工時間在2025年8月30完成 。改造期間投標方需保證招標方的正常卸船以及灰渣石子煤外運工作。如發生計劃與實際施工時間不符的情況,則雙方協商解決。 7、投標方基本要求: 7.1投標前,須保證熟悉現場環境及本技術要求的內容,并根據本技術要求,應標單位派人到現場認真核對,再進行報價,一旦確定中標后,在施工過程中,發現屬于本次項目的所有缺陷都應視為不可預見的項目項目,都屬于本次項目范圍,不得追加項目費用 7.2投標方必須具有碼頭沿岸起重設備維修資質(A級); 7.3投標人應具有國家(?。┌踩a(chǎn)監督管理部門或建設主管部門頒發的《安全生產許可證》; 7.4投標方的施工人員必須具備能獨立工作的熟悉招標方碼頭沿岸設備的機械、電氣等檢修人員,并必須取得地、市級以上質量技術監督行政部門頒發的特種設備作業人員資格證書; 8、工具、材料要求: 8.1、本項目的性質為:包工包料。 8.2、項目開工前,投標方應配備的各種材料、工機具等清單,由媽灣公司審核、確認(投標方自帶通用性工具,現場需要臨時制作的拆卸工具等由投標方自行制作),確保項目能按計劃進行,按期完成。 8.3、施工中所用的石子、水泥、護舷及配件等均由投標方負責提供,招標方僅提供氧氣、電焊條消耗性材料。施工中需要的起吊、運輸工具均由投標方自行解決,全部費用均被認為已包含在投標報價中。 8.4、開工前,投標方應配備的各種材料、工機具等清單,由招標方審核、確認(投標方自帶通用性工具,現場需要臨時制作的拆卸工具等由投標方自行制作),確保工程能按計劃進行,按期完成; 9、安全文明管理要求: 9.1、現場安全管理: 9.1.1、投標方必須堅決貫徹執行黨和國家及設備維修工程所在地各級人民政府關于安全生產的一系列方針、政策、法規、條例和規定,必須采取一切必要措施和手段強化維修安全管理,提高安全維修水平,確定嚴格的安全維修秩序以保證現場人員和設備在維修工作中的安全與健康; 9.1.2、投標方必須貫徹執行“安全第一、預防為主”的方針,嚴格執行國家電力公司《電業生產安全工作規程》、《安全生產工作規定》、《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》等和招標方有關安全規章制度的規定; 9.1.3、由于投標方人員違反有關安全工作的規程、規定,造成人員傷亡和設備設施損壞事故,責任完全由投標方獨立承擔; 9.1.4、投標方的各級行政一把手是本單位的安全第一責任人,必須親自抓安全,必須建立嚴密的安全監察網絡和有效的安全保障體系?,F(xiàn)場必須配備專職安全員,同時滿足媽灣公司相關要求; 9.1.5、投標方要掌握媽灣公司檢修工作票、動火工作票的工作流程,熟悉并掌握媽灣公司有關對工作負責人的考試上崗執行程序;檢修工作票、動火工作票的工作負責人資格須經招標方通過考試確認,工作票執行中的相關事項依據國家電力公司和招標方有關工作票的相關規定執行; 9.1.6、投標方在本合同開始履行前,應按照媽灣公司要求組織其人員認真聽取媽灣公司安監管理人員的安全技術交底,制定出維修工作安全技術措施和防火防盜措施,經招標方安監管理人員審核批準后方可開工; 9.1.7、投標方人員在現場維修工作過程中,應接受招標方安全各項考核制度和招標方管理人員的安全監督。 9.2、現場文明生產要求: 9.2.1、投標方在現場應遵守媽灣公司有關文明生產的文件、規定和核辦法; 9.2.2、施工區域應設置圍欄或者警戒線,掛警示牌和標志牌; 9.2.3、施工人員進入生產現場(辦公室、控制室、值班室和檢修班組室除外)必須帶安全帽,著裝符合<電業安全工作規程>要求,正確佩戴崗位標志,特殊工種還必須穿專用防護工作服和面具,作業現場秩序井然; 9.2.4、改造現場要有定置管理制度和現場定置圖,各種圖紙、錄本、登記本、工器具、材料、改造設備的部件均按圖整齊擺放,公共物品不受損壞; 9.2.5、作業現場做到“三不落地”、“三無”、“三不亂”,每天收工前清掃現場,做到工完料盡場地清,作業現場內禁止吸煙; 9.2.6、搭設腳手架和臨時放置較重的設備時,要墊好木板、橡膠等物,防止損壞地面; 9.2.7、改造工作中禁止在走廊和樓梯平臺堆放物品,禁止在正運行的設備旁邊休息和長期停留; 9.2.8、改造工作中要及時清理被檢設備和檢修現場,保持并維護檢修區域和生產場所的清潔、文明狀態, 改造工作完成后,做到工完、料凈、場地清; 9.2.9、改造工作完成后,要求設備見本色,設備銘牌、標牌、編號、轉動方向標示齊全、清晰,無積灰、積垢、積油,無污跡,無漏泄點; 9.2.10、嚴格實行垃圾分類,特別要防止化學藥品、廢油、廢電池等對環境造成危害的物品直接進入垃圾箱發現問題,要及時采取措施,使問題得到迅速彌補,并記錄詳細情況,包括糾正后的效果; 9.2.11、投標方不得隨意在設備、結構、墻板、樓道上開孔或焊接臨時結構,必要時須提出書面申請,經招標方燃料部和廠安監部門批準后方可實施。 10、質量保證和試驗: 10.1、設備的安裝和調試遵照有關的規范和標準,并滿足設備技術的規范書要求;嚴格按照中華人民共和國交通部行業標準《碼頭工程質量檢驗評定標準》和中華人民共和國行業標準《水運工程質量檢驗標準》(JTS257—2008)要求后方給予驗收。 10.2、投標方須提供檢修質保期,設備檢修后經試運行合格,進行性能驗收合格之日起計算,質量保證期為12個月; 10.3、在保證期內,投標方保證及時免費更換或修理任何并非由媽灣公司人員非正常操作而導致的缺陷或故障。質保期則從維修和更換部件、設備驗收合格之日起重新算起。 11、資料的移交: 施工結束后,投標方移交給招標方完整的圖紙、方案、設備的相關資料及調試記錄和報告。 12、考核: 12.1、考核依據/引用文件 本辦法中的考核項目依據本項目中規定的責任和義務、維修質量要求等,并經確認屬于投標方責任造成的情況。所依據的標準文件,除涉及火電廠各專業的國家、行業或地方的技術標準、規定外,還主要包括(但不限于)以下文件及其最新版本: 原電力工業部1994版 電業安全工作規程(熱力和機械部分、電氣部分) 國家電力公司2001年版 安全生產工作規定 DL558-94 電力生產事故調查規程 國家電力公司2001版 工作票、操作票和動火工作票制度 國家電力公司2000版 火力發電廠安全文明生產達標與創一流規定 國家電力公司DL/T 電力建設施工及驗收技術協議 建質(1996)111號 火電施工質量檢驗及評定標準 國電安(2000)589號 防止電力生產重大事故的二十五項重點要求 國電安運技(1998)20號 電力工業技術監督規定匯編 媽灣電力有限公司 各管理制度、檢修規程 、技術監督制度和點檢定修技術文件 12.2、考核方式 12.2.1由招標方按相應職責負責維修管理、維修質量與可靠指標、安全、文明生產工作的考核。 12.2.2對本辦法中已規定考核數額的條款,不再按招標方的相關考核標準執行。未列入本辦法中或未注明考核數額的,按招標方的相應規章制度執行。 12.3、考核內容與標準 12.3.1深圳媽灣電力有限公司檢修安全管理考核標準。 12.3.2深圳媽灣電力有限公司檢修維護管理考核標準。 12.3.3深圳媽灣電力有限公司設備檢修維護質量與可靠性指標考核。 12.3.4深圳媽灣電力有限公司文明生產考核。 12.4、其它 12.4.1本辦法是本合同的附件,作為本合同的構成部分。維修質量與可靠性、維修作業安全考核項目,雖經(或未經)招標方管理人員驗收,均不能免除投標方的相關責任。 12.4.2 投標方應就本辦法的內容進行研究并考慮相關風險,合同一旦簽定,雙方將嚴格按照本辦法執行。
|