摘要:隨著時代的發展,有許多類型的管道在城市道路。在設計和施工中,地下管線種類繁多,防護等級、管徑、材質各異,特別是地埋場的地下管線。這些管線都配有截流裝置,增加了疏浚和維護的難度。這給管道的維護、疏浚和施工帶來了極大的危險。在操作期間,垃圾清理和疏浚、新分支管通道,管道更換及其他有關方面的污水管道建設將會進行。為了盡快完成施工工作,在管道維護中需要使用管道堵塞氣囊。
關鍵詞:管道封堵氣囊;管道檢修;應用
1應用管道封堵氣囊的前提及背景
為了保證供水安全和正常維修工作,PCCP水管安裝了大量的氣閥、蝶閥、伸縮接頭、球閥等液壓設備。在水管的傳統和應急維修工作中,如果要對管道上的設備進行維護和更換,就需要關閉設備所在管道的上、下截止閥,待設備排水排出管道內的水后,即可對設備進行檢修。工程完成后,空管必須注滿水,這必然會延長截水時間,甚至排澇注水準備時間也會比正常設備更換時間長8-10倍時間。這勢必影響到下游城市的正常供水。在工程實踐中,使用管道安全氣囊可以修復和替換設備沒有排空管道,避免重復的傷害注水管道,并大大縮短維修時間。
2 管道帶壓開孔封堵技術分類、特點
在管道的維護運行中,傳統的方法不得不關閉,甚至清空管道,或者只是采取一些臨時的補救措施,給管道的安全運行帶來了巨大的隱患,但也造成了巨大的隱患。管線壓力測量堵漏技術是一種安全、經濟、環保、高效的在業管道養護維修技術,可用于在不間斷運輸條件下完成管道改造,適用于一般情況,維護和轉換的原油、成品油、化工媒體,天然氣和其他媒體管道,和緊急維護。
根據設備和設備的結構和工作原理,漏電堵漏技術可分為懸漏堵漏、盤(杯)堵漏、桶封漏、折疊式堵漏、擋板堵漏、凍結堵漏等多種形式。懸臂式封堵適用于各種高壓管道的在線封堵作業;圓盤(杯)封堵具有對管道介質適應性強的優點,適用于高壓封堵。缺點是插頭必須等于管徑,操作孔必須等于管徑。由于開口直徑大于管徑,運行成本較高,僅適用于小于DN500的管徑施工。折疊式堵漏適用于極大通徑、低壓管道堵漏,其孔徑直徑僅為管道直徑的三分之二,世界上最大的工作直徑為102英寸。軟氣袋堵塞具有成本低、效率高的特點,但施工壓力小于0.2 MPA。凍結堵漏可用于特殊材料的施工,如碳鋼、鑄鐵、銅、鋁、鉛等。管道,但只適用于滿足一定條件的凍結施工的液體介質管道。
3 在工程實踐中應用管道封堵氣囊的方法
3.1應用背景
貴公司現有的污水箱出水管道需要切割施工,相應的管道需要堵塞。經過雙方有關技術人員的反復溝通,我公司對現場施工環境有了基本了解?,F(xiàn)在我們決定用潛水員潛水,用高壓氣囊堵住管道。
3.2人員、材料以及施工前準備
(1)高壓氣囊基本參數如下:直徑800mm,重約60kg,可承受極限壓力1.3KPa,正常施工氣壓0.15MPa(可封堵15米以內水深)。外接鋼絲繩直徑16mm,使用U形扣與氣囊連接,長度根據實際需要。外接輸氣管為內徑20mm雙層鋼絲高壓管。
(2)人員配置潛水員一名,對講員一名,扯管員一名,安全員一名(由預備潛水員代替)。
(3)施工準備:首先對潛水全套設施進行安裝連接,連接完畢檢查供氣設備是否運轉正常,燃油及冷卻用水是否充足。然后氣囊連接高壓氣管和鋼絲繩,安裝壓力表以及閥門,并對氣囊進行必要捆扎(方便塞入管道,氣囊充氣可自行掙斷打開)。潛水員入水前必須對潛水設備進行全面檢查,包括潛水設備各連接部位是否牢固可靠,對講設備是否通訊正常,確定一切正常,開始著裝入水。
3.3帶壓封堵實施及流程
潛水員應該沿著固定的梯子慢慢下降到水面,而不應該直接潛入水中。然后檢查頭盔的密封性,與對講機通信,按命令開始潛水。首先,慢慢下沉到底部,然后慢慢靠近管道,沿墻堵住它。在確定水流得到控制后,探頭進入管道,包括檢查管壁是否有可能影響氣囊安全的異物,并清除管道上的雜物。清理完畢后,與地面人員溝通,沿原路返回(如條件允許,可在管道入口安裝繩索,潛水員可根據繩索來回移動)。等待地面操作人員將安全氣囊放入進水口底部附近的水中(避免突然跌落)。拿到氣囊后,潛水員按原路徑或進氣繩將氣囊拖回開口處,將所有氣囊本體插入管道內,向適當人員報告,然后按原路徑或進氣繩進行操作。潛水員返回地面后,地勤人員先固定好鋼絲繩和高壓空氣管,再按壓力表將安全氣囊充氣至0.15KPA。氣球關閉完成。
3.4施工時的質量控制
(1)應根據國家現有的工程規范標準開展氣囊封堵法施工;
(2)按照設計及施工規范要求,做好氣囊管口封堵檢查工作,嚴禁未經檢查擅自充氣,并采用補胎膠粘補漏氣孔洞;
(3)按管道疏通清理及閉水試驗,做好氣囊封堵施工記錄。
3.5施工時的安全措施
(1)將“安全第一,預防為主”的原則深刻落實到施工中,結合施工單位工程特點及實際情況,根據國家有關條例、規定,抓好工程安全生產,執行安全生產責任制。
(2)按防觸電、防雷電、防火等安全施工要求及相關規定,布置施工現場,并完善各種安全標志。
(3)根據《施工現場臨時用電安全技術規范》中的相關規定,嚴格進行施工現場的臨時用電。
(4)采用“三相五線”接線方式,來對接電纜線路,要保證電氣線路與設備的良好絕緣性,并按規定要求在場內架設電力線路的線間距和懸掛高度,應在專用電桿上進行相關布置。
(5)建立完善的施工安全保證體系,確保作業的規范化與標準化,加強施工作業中的安全檢查。
(6)使用36V安全電壓作為施工現場作用的手持照明燈。
3.6售后及維護
使用時,甲方應每天定期檢查安全氣囊壓力表的壓力,并根據施工需要提供空氣(氣壓低于0.1可能會漏水,低于0.04氣囊可能會有跑脫危險)。在正常情況下,它可以使用很多天,不需要補充空氣。如果漏氣嚴重,在補氣后24小時內,如果氣囊壓力低于0.1 kpa,我公司可以無條件更換氣囊。
4 探討對比氣囊封堵工法與傳統封堵方法
4.1廣泛的適用性
傳統的堵漏方法有磚墻堵漏法和沙袋堵漏法。沙袋和稻草袋通常用來臨時堵塞小直徑的管道。由于管道不能完全堵塞,所以需要配合泵在下游抽水工作,但在封閉試水或下游大規模開挖過程中,不能使用堵塞管道。目前,這種方法很少使用,密封線不夠緊。磚墻堵漏法是新老管道交叉施工或密閉水試驗中常用的堵漏方法。
與上述兩種方法相比,安全氣囊密封方法具有一定的優勢,是一種省時省力的施工方案,施工更加方便。同樣,安全氣囊可以阻擋不同材料和直徑的管道。如果氣囊的直徑為1.2m×1.8m,則可堵塞各種材質及口徑在0.8~1.3 m范圍內的排水管。它的可回收性、實用性、耐用性和安全性是無與倫比的其他密封的方法。它已廣泛應用于臨時排水管道的泄漏故障和水密性測試。
4.2良好的環境效益
與磚墻堵漏法相比,氣囊堵漏法可節省大量水泥、砂石、磚等建筑材料,減少建筑污染,保護耕地,節約土地資源。閉水試驗的過程中,安全氣囊插頭可以循環水的方法,在一定程度上節約寶貴的水資源,具有良好的環境效益。
5 結語
在實際的項目生產、三方漏電保護技術的使用,解決長期操作造成的人為損壞造成的管道和管道內部介質泄漏事故。技術很簡單,安全可靠,施工周期短。
參考文獻:
[1]王子龍,楊松,朱治鵬.帶壓封堵技術在高壓天然氣管道事故搶修中的應用[J].石化技術,2016,23(05):48-49.
[2]譚忠建,王晨,張瑛琦.長輸天然氣管道中不停氣帶壓封堵技術的應用解析[J].科技展望,2015,25
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即注冊
x
|