工程簡述
在LNG碼頭中,取水口作為后期液化天然氣汽化加工的重要結構設施,在整個LNG項目的建設中,都占有十分重要的作用。由于取水口通常需位于最低潮位以下,因此,取水口的施工自始至終均屬于水下施工,同時,由于取水口位于海陸交接之處,通常后方陸側需進行深基坑開挖,其施工區域較為狹窄,取水管涵的結構形式也十分復雜,因此取水口的管涵結構施工成為整個取水口的施工關鍵。
在進行取水管涵安裝前,需先行完成陸域深基坑支護及岸坡開挖,待完成設計要求岸坡角度開挖后,起吊半圓體防波堤,使得該區域同海域聯通,采用挖泥船進駐開挖,在整體基槽開挖至-8.5m后,進行混凝土樁基施工,樁基完成后,對管涵安裝基礎進行碎石整平、土工格柵鋪設、模袋混凝土的施工,然后進行取水管涵的安裝。
天津某浮式LNG碼頭取水口工程,取水管涵由1節取水頭和9節標準節管涵構成,管涵總長度為77.58m。取水頭重1335t,單件標準節管涵重335t,均為空心薄壁結構。管涵軸線同半圓體軸線夾角為68°,管涵高度為3.7m,安裝的底標高為-7.6m,頂標高為3.9m。
2 安裝工藝比選
取水頭重1335t,上底板及下頂板厚度均為0.6m,底面積為334m2,內部空心面積為280m2,空心墻壁高2.5m,墻壁為厚度為0.6m,根據設計院的詳細核算,由于墻壁太薄,此薄壁能設計的最大噸位吊點為350t,無法在取水頭上設計此噸位的吊點,因此,無法直接進行取水頭的起吊安裝,需要采取助浮的方式進行安裝。
助浮安裝的方式有兩種,一種是氣囊充填助浮,另一種是密封助浮。氣囊助浮時,由于取水頭的尺寸不規則,氣囊難以全部填充,內部氣囊助浮能力有限,根據詳細核算,內部空心體積為280*2.5=700m3,內部氣囊助浮的最大浮力為450t,氣囊自重30t,取水頭在水中自重1335-534=801t,起吊801-450+30=381t>350t,內部充填氣囊助浮難以滿足取水頭的起吊能力,需要輔助外掛氣囊形式安裝,但內部充填氣囊輔助外掛氣囊布置形式十分復雜,況且費用較高,施工操作較難,根據比選決定采用鋼結構堵頭板密封助浮的方式進行起吊安裝。密封后,取水頭在水中自重為1335-334*3.7=99t,考慮密封進水不利因素,起吊按照350t考慮,既能滿足取水頭的起吊要求又大大節約了施工成本。故取水頭安裝采用鋼結構堵頭板進行密封助浮,然后進行起吊安裝。
3 安裝施工工藝及過程
3.1 施工工藝流程圖
構件預制—取水頭封堵—取水頭密封試潛—安裝吊索具—浮塢下潛—起重船移至現場駐位—定位安裝
3.2 施工工藝
3.2.1 取水頭密封
取水頭在浮塢103上預制完成后,采用鋼結構堵頭板進行端頭的密封進行助浮下潛起吊安裝。傳統的堵頭板密封結構形式采用的是圓型止水條的方法,而本工程取水頭封堵的兩端頭為平面的墻壁結構,鋼結構堵頭板無法直接擠壓止水條達到密封的效果,根據實際取水頭的實際情況,決定采用堵頭板結合膠皮的形式進行密封,在水下下潛后通過水壓力擠壓堵頭板及膠皮,達到密封的效果。
密封前,為了消除預制產生的墻壁不平情況,先將墻壁打磨平整,然后在墻壁上貼上2層硬度為20、厚度為3cm的膠皮,在鋼結構堵頭板上貼一層硬度為20、厚度為3cm的膠皮,然后通過取水頭上的螺栓與堵頭板上的圍囹固定達到密封的效果。
3.2.2 取水頭密封試潛
取水頭堵頭板安裝完成后,為了確保安裝時的絕對安裝,在安裝前需進行試潛檢查其密封性。下潛前,需要提前將起重船掛好鉤,以便在下潛后通過起重船起吊的噸位檢查取水頭密封效果。密封完成后,取水頭同浮塢103一起下潛,在同等水深工況下下潛8小時(根據現場情況計算的安裝時間), 在下潛的過程中,起重船通過起吊取水頭的噸位顯示為125t,表明取水頭達到了密封的效果,可以進行正式的安裝。
由于取水頭在密封安裝完成后,還需要拆除陸側3空的堵頭板,繼續進行標準節管涵的連接安裝,而在取水頭密封安裝完成后,堵頭板處于水下10m處,水壓力為1MPa,無法起吊拆除,故需要設置進出水閘閥待取水頭進滿水后拆除堵頭板。由于取水頭分為3個獨立的倉,在每個倉設置一個進水閘閥和一個出水閘閥,進水閘閥直徑為200mm,壓力為1.6MPa,安裝在陸側3個孔側的底部距底板1m處;出水閘閥直徑為150mm,壓力為1.6MPa,安裝在海側對應的每個倉的上部,距頂板1m處。
3.2.3 取水頭下潛掛鉤
下潛前,提前將鎖具與吊點連接好,然后進行下潛。下潛時,為了達到安裝時的工況,下潛深度與安裝時深度保持一致,設計安裝頂標高為-3.9m,將浮塢拖至取水口外側同等水深的區域進行下潛起吊安裝。
3.2.4定位安裝
在下潛并掛鉤完成后,將浮塢103拖離起重船,然后起重船吊住取水頭,移至取水口區域進行取水頭安裝。在起重20吊住取水頭移位時,保證取水頭始終不露出水面。
起重船吊住取水頭移至取水頭安裝區域時進行測量定位。定位陸側設兩組測量儀器進行定位。取水頭預制時在取水頭中心軸線上前后預留兩個直徑 100mm、距端頭邊30cm、深400mm的預留孔。下潛起吊前用直徑90mm的鋼管插入預留孔里,并用鋼管做斜撐保證定位鋼管的垂直度。鋼管長9m,保證最高潮時鋼管露出水面,安裝時陸側采用兩組經緯儀對引至水面以上的鋼管進行交匯定位,直至設計位置然后下放。取水頭下放后,潛水配合測量利用垂球對取薧安裝位置進行復核,定位安裝成后潛水下潛解開鎖具,取水頭安裝完成。
取水頭安裝完成后,需要拆除取水頭陸側(與標準節取水管涵連接接縫側)的堵頭板,潛水配合起重船拆除堵頭板后再進行標準節取水管涵的安裝。由于取水頭處于密封狀態,故在拆除堵頭板時先讓取水頭里面進滿水保證里外平衡,安裝完成后,先打開陸側3個孔側的直徑200mm的進水閘閥,然后再打開6孔側的直徑150mm的出氣閘閥,放水12小時后取水頭進滿水后,潛水掛好堵頭板吊點的鋼絲繩進行拆除。
4 結束語
通過密封的形式進行取水頭的起吊安裝,滿足了現場的施工要求,取得了較好的經濟效果,總結出了一套新的安裝工藝,為類似大型構件的安裝提供了借鑒和參考。
聲明:以上有關船用氣囊和橡膠護舷的資料部分會青島永泰長榮工廠技術資料,也有網絡上搜集下載所得,本著氣囊護舷行業資料共享的精神,我們拿出來分享,如有侵權,請聯系0532-84592888刪除,謝謝 |
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即注冊
x
|