管道封堵氣囊,是橡膠和纖維織物等高分子合成材料經高溫硫化工藝制成的一種多規格、多形狀的用于管道、涵洞輸水、排污、除淤維修的用橡膠產品,它可在不同管徑、不同平面和不同位置上快速阻斷水流,是地下管道進行輸排水和淤污治理的理想工具。
管道封堵氣囊的適用范圍
管道封堵氣囊產品適用于排污排水管道、涵洞輸水、排污、除淤維修,還可以用于地下管道進行輸排水和淤污治理。
管道封堵器(管道封堵氣囊)的施工方法
管道封堵氣囊堵水的工作原理就是利用優質橡膠做成的管道封堵氣囊通過充氣方法使其膨脹,當堵水氣囊內的氣體壓力達到規定要求時,堵水氣囊填滿整個管道斷面,利用管道封堵氣囊壁與管道產生的摩擦力堵住漏水,從而達到目標管段內無滲水的目的。
管道封堵氣囊的型號有:pvc氣嘴氣囊、復合型閉水堵、氣嘴式閉水堵、雙異充氣氣囊
管道封堵氣囊特別適合對排水管道封后進行閉水試驗、閉氣試驗、漏點查找、管道維修臨時堵水等維護測試工作。
管道封堵氣囊,主要針對橫管(即水平管道)管道封堵,特點是:
1、橢圓型,接觸管道面積不多,但易于塞入管道,堵水效果一般。
2、操作簡單、重量輕,本體尺寸小、經濟實用。
3、本氣囊可以自由折彎180度,有一定的耐腐蝕性能。
4、超強膨脹性。
管道堵水氣囊由增強天然橡膠制成,每一個管道堵水氣囊在交付前,都會在1.5 倍的額定工作壓力和相應型號的管徑條件下進行測試。為保證管道堵水氣囊結構的強度,我們采用三倍于管封器額定工作壓力的安全系數。
管道堵水氣囊,由氣囊、壓力表、三通、6米長特制氣壓膠管,打氣筒組成。在建筑樓層閉水試驗中能承受2-6層樓水的自然壓力。
管道堵水氣囊,特別適合對排水管道封后進行閉水試驗、閉氣試驗、漏點查找、管道維修臨時堵水等維護測試工作。
管道堵水氣囊,主要針對立管(即從檢查口塞入的那種管道)管道封堵,特點是:
1、操作直觀、直接觀察壓力表的壓力操作,按照標準壓力充氣。
2、本體尺寸小、易于塞入管道,經濟實用。
3、本氣囊可以自由折彎180度,并有一定的耐腐蝕性能。
4、采用增強天然橡膠制成,超強膨脹性。
管道封堵氣囊的使用方法
管道封堵氣囊使用
將封堵氣囊放人需要堵塞的管道口處,放人管道的長度為封堵氣囊的長度,然后通過進氣閥沖入壓縮空氣到規定壓力,即可進行施工,施工完畢后打開進氣閥放出空氣,取出封堵氣囊。
以下是施工注意事項:
一、主要材料及設備要求
梯子1部,用于檢查井段的水位下降情況;
鐵桶1只(帶度量衡的),主要用于補水用;
潛水泵,設備功率1.5KW,2臺,配備膠管D100 50米,主要用于閉水試驗期間抽水用;
試驗用水若干。
二、閉水試驗應具備的條件
(1)管道及檢查井外觀質量已檢查合格;
(2)管道還土且溝槽無積水;
(3)全部預留孔洞封堵不得漏水;
(4)管道兩端堵板承載力經核算并不大于水壓力;除預留進出水管外,應封堵堅固不得漏水;
(5)現場三通一平工作已完成,并設置了排水溝。
(6)各種設備已購置,材料已備齊,并已加工和配套完成。
(7)試驗井段井口腳手架已搭設完畢,并符合安全規定。
三、閉水試驗程序:
施工準備——清理檢查管內壁——堵管口——井段灌注水——浸泡24小時——檢查管外壁及接口滲水情況——補水測量滲水量——檢查驗收——抽水回填土方
四、閉水試驗的方法
排水管道作閉水試驗,宜從上游往下游進行分段試驗,上游段試驗完畢,可往下游段倒水,以節約用水。排水管道閉水試驗裝置。
(1)試驗分段
試驗管段應按井距分割,長度不應大于1Km,帶井試驗。
(2)試驗水頭
試驗水頭應符合下列規定:
1)試驗段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭從試驗段管頂內壁加2m計;
2)試驗段上游設計水頭超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗段游設計水頭加2m計;
3)當計算出的試驗水頭超過上游檢查井井口時,試驗水頭以上游檢查井井口為準。
(3)試驗步驟
1)將段管道兩端的口封堵,管堵如用磚砌,必須養護3-4d達到一定強度后,再向閉水段的檢查井注水。
2)試驗管段灌滿水后浸泡時間不小于24h,使管道充分浸透。
3)當試驗水頭達到規定水頭開始計時,觀察管道的滲水量,直至觀測結束時,應不斷向試驗管段內補水,保持試驗水頭恒定。滲水量的觀測時間不得小于30min。
五、滲水量的計算
實測滲水量的計算
Q=W/T*L
式中:Q——測滲水量(L/(min.m))
W——補水量(L)
T——實測滲水量觀測時間(min)
L——試驗管段長度(m)
六、閉水試驗標準
(1)排水管道閉水試驗允許滲水量應符合下表的規定。(省略)
(2)管道大于表的規定,應小于或等于按下式計算的滲水量;
Q=1.25D
式中:Q——允許滲水量[m3/(24.km)];
D——管道內徑(mm)。
(3)異型截面管道的允許滲水量可按周長折算為圓形管道計算。
(4)在水源缺乏的地區,當管徑大于700時,按井段抽驗1/3。
七、驗收
管道工程大都是地下工程,施工中需要進行隱蔽工程的中間驗收,施工完畢要進行竣工驗收。
閉水試驗是對管道進行水密性試驗的檢查驗收。
試驗表格為:管道的水壓試驗或閉水試驗記錄。
八、安全
(1)做好安全技術交底,嚴格執行安全技術操作規程,嚴禁違章指揮違章操作。
(2)施工范圍內的過路口,以及溝、槽等危險部位,必須設置護欄,加蓋等防護措施,并設置警示標志,夜晚要掛紅燈。
(3)各機電設備應由專人看管,電氣必須一機一閘,嚴格接地、接零和按漏電保護器,水泵和部件檢修時必須切斷電源,嚴禁帶電作業。
(4)上下溝槽要用梯子,梯子要堅固放穩
(5)對管道進行水壓閉氣時,要告訴民工不要敲擊管道,以免出現管道爆裂傷人。
(6)對井內水位進行檢測時,上下井注意安全。
九、施工注意事項
(1)滲水量試驗是對排水管道施工質量總檢驗的重要環節之一,必須引起足夠的重視。滲水量的合格與否與施工過程中每一工序都有一定關系。
(2)加強試驗前對檢查井、管道、支管連接處的全面檢查和整修。
(3)試驗合格后,所堵管道口要在全線完工前打開,避免留下隱患。
(4)試驗過程中,如遇較大面積的滲水或漏水,應及時將管內水抽出,進行處理,待處理強度達到要求時,再次灌水試驗,直至合格為準。
|
|