公安長江公鐵兩用特大橋通航孔主橋采用(98+182+518+182+98)m 雙塔鋼桁斜拉橋,全長 1080m, 其中主橋3°和4°墩基礎施工分別采用雙壁鋼吊箱和鋼套箱圍理作為擋水結構和作業平臺。 圍堰分節段預制加工完成后,在總拼裝場地上進行底節圍堰整體式拼裝,3°,4”圍堰均采用氣囊法下水, 通過拖輪將其浮運至墩位。待定位和下降到設計值后,進行頂節圍堰節段的拼裝接高。本文總結現場 施工中的監控要點,可為類似工程施工提供借鑒。 關鍵詞:雙壁鋼圍堰 氣囊法下水 鋼吊箱 鋼套箱 監控
1 工程概況 公安長江公鐵兩用特大橋位于湖北省荊州市,大 橋由江陵縣向南跨越長江連接公安縣。大橋設計里程 DK27+298.918—DK33+616.746, 全長6317.828 m, 其中 DK28+18.6—DK30+34.5 按公鐵合建設計,合 建段長度2015.9 m, 鐵路分建段長4301.928 m 。大 橋通航孔主橋采用(98+182+518+182+98)m 雙塔 鋼桁斜拉橋,全長1080 m 。主塔為鋼筋混凝土結構, 塔頂高程+204.00m, 塔底高程+21 . 50 m, 斜拉索為 空間雙索面,立面上每塔兩側各有17對索,全橋136 根斜拉索。鐵路等級為I 級,設計行車速度160km/h, 公路為一級雙向四車道,設計速度80 km/h 。3° 和 4 ° 墩為主塔墩,基礎采用先圍堰后平臺方法施工。 2 鋼圍堰結構構造 3°墩基礎施工采用雙壁鋼吊箱圍堰,圍堰為平面 尺寸68.2 m×40.0m, 兩端半圓的圓端型結構,底節 高度為18.0m, 水上加高頂節5.5 m, 雙層壁板厚度為 2.0m。3* 墩鋼吊箱圍堰主體結構包括側板、底隔艙、 底龍骨、內支架和吊桿五部分。 4°墩基礎施工采用雙壁鋼套箱圍堰,圍堰為平面 尺寸68.2 mx40.0m, 兩端半圓的圓端型結構,底節 高度為21.0m, 水上加高頂節2.7 m, 雙層壁板厚度為 收稿日期:2013-09-10;修回日期:2014-01-20 作者簡介:王磊(1982一),男,湖南長沙人,助理研究員,碩士。 2.0m。4* 墩鋼套箱圍堰主體結構包括側板、底隔艙、 內支架三部分。 圍堰側板內外壁采用水平角鋼連接,使其具有足 夠的強度和剛度來抵抗水壓力。圍堰底隔艙為雙壁結 構,既作為圍堰下水的滑道,又作為圍堰封底時的隔 墻,有利于大面積混凝土澆筑的質量控制。圍堰下水 后,依靠圍堰側板和底隔艙一起提供浮力。3°墩和4* 墩圍堰下水后的吃水深度分別為4.3 m 和4.0 m, 底托 板(底托架)脫落后的吃水深度分別為4.0m 和3 . 6m。 內支架規格采用型鋼,用于承受囘抽水時內外水頭差 產生的壓力荷載,并兼作鋼護筒導向架和鉆孔平臺。吊 桿的主要作用是在圍堰封底時承受混凝土的重量,底板 的作用是在圍堰封底時作為混凝土的底托板。 3 下水方案 3*和4°墩鋼圍堰均采用氣囊斷纜法下水。 3.1 3*墩圍堰下水結構 3°墩圍堰在底龍骨下設置兩塊寬15 m、長 6 9 m, 厚 1 8mm 的鋼板作為底托板,每側底托板下各布置24 個φ1.2 m×15m 氣囊,與圍堰側板和底隔艙一起作 為圍堰下水的主要承重結構。 3.2 4°墩圍堰下水結構 4*墩圍堰下水利用底隔艙的兩道長邊作為滑道, 由于4*墩圍堰側板和底隔艙均設置有刃腳,所以在每 道底隔艙下設置底托架,再鋪設長67 m、寬8 . 5 m、厚 18mm 的鋼板作為底托板,使底托架底面比圍堰刃腳 底低70 cm, 保證圍堰在下水過程中不與刃腳發生碰
撞而致使氣囊破裂。 3*(4)圍堰下水后,為了使底托板(底托架)與圍 堰順利分離,底托板(底托架)自重通過在圍堰上設置 鋼絲繩吊掛承受。待圍堰自浮穩定后,在水深滿足條 件下割除鋼絲繩,使圍堰與底托板(底托架)完全 分離。 3.3 河床清淤 要求距岸邊3 m 處水深不小于5.5 m, 距岸邊 40m 處水深不小于8 m, 距岸邊50 m 處水深不小于 9 m。 3.4 坡道清理硬化 圍堰下水前,坡道前端15 m 左右需進行換填和處 理,將1:10的坡度處理為1:7,并進行換填,保證在下 水過程中地基不發生沉陷。 3.5 布置氣囊 鋼圍堰全面檢查合格后,先將圍堰與地壟通過后 纜繩固定相連,后纜繩間設置斷纜器,按照計算好的氣 囊大小及數量布置氣囊,氣囊位置應事先彈線準確定 位,然后按設計擺設氣囊,采用15 m3 的壓風機對氣囊 進行充氣將圍堰頂起。3°墩圍堰下水共需φ1.2 m× 15m 氣囊48條,4*墩圍堰下水共需φ1.2 m×8m 氣 囊48條。 3.6 抽取鋼支凳 待底托板(底托架)與鋼支凳脫空分離后,抽取鋼支 凳,再按設計補充其余氣囊,并充氣,使各氣囊均勻受力。 3.7 圍堰起滑、斷纜、圍堰入水 緩慢勻速放松后纜繩,依靠自重分力鋼圍堰開始 下滑,利用滾動的氣囊,順著硬化清理好的坡道勻速滑 移。待圍堰距水邊15 m 左右(事先撒好石灰的標記 線處)進行斷纜,斷纜應保持同步,讓圍堰加速沖入水 中,迅速達到深水區域。 3.8 3°(4)圍堰與底托板(底托架)分離 為了使圍堰下水后不致順索顶控?,?先在距離岸邊約70m 處設置一艘臨時定位船,設置臨 時拉纜將圍堰與臨時定位船連接,并保證臨時拉纜預 留足夠長度。待圍堰下水后,利用臨時拉纜穩定圍堰, 并利用臨時定位船上的卷揚機慢慢收緊臨時拉攬,使 圍堰在距離河岸約80 m 處,水深不小于8 m 的情況 下,開始圍堰與底托板(底托架)的分離。待圍堰穩定 后,在附近水域待命的拖輪迅速靠幫圍堰,進行拖輪編 隊,浮運圍堰至墩位。 4 鋼圍堰下水監控要點 4.1 鋼圍堰檢查監控要點 按照設計圖紙、《鐵路鋼橋制造規范》(TB10212— 2009)和《鋼結構工程施工質量驗收規范》(CB 50205— 2001)等相關條款,對圍堰進行各項檢查,主控項目檢 查要點如表1所示。
表1 鋼圍堰主控項目檢查要點 | | | 鋼圍堰所用材料、圍堰剛度、強度及結構穩 定性 | | 施工:常規試驗、委外試驗等 監理:審核原材料出廠合格證(鋼材、焊材等), 必要時抽樣復驗,或者見證試驗 | 圍堰底面平均高程符合設計要求。標示頂 面中心線,便于定位 | | 施工:復測; 監理:檢查測量記錄并抽查 | 內、外壁板及隔艙板的焊縫應進行抗滲透 | | | | | | | | 施工:超聲波檢測,B級檢測Ⅱ級合格; 監理:見證試驗 | 上、下隔艙板對齊,各相鄰水平環形板對 齊,上、下豎向肋角應與水平環形板焊牢 | | 施工:超聲波檢測和抗滲透試驗; 監理:見證試驗 | 圍堰支撐體系應滿足吊裝整體鋼圍堰和澆 筑承臺、封底混凝土的整體受力要求 | | | 吊箱圍堰底板、邊板和封板的接縫應有可 靠的防漏水措施 | | |
一般項目的檢查規定:圍堰制造允許偏差及檢驗 方法如表2所示;內支架分段制作、安裝偏差及檢驗方 法如表3所示;側板、底隔艙分段制作偏差及檢驗方法 如表4所示;底托架制作安裝偏差及檢驗方法如表5 所示;鋼圍堰拼裝、就位允許偏差和檢驗方法如表6 所示。
|