3.1.1 重力式碼頭的基礎應根據地基情況、施工條件和結構型式
按下列規定處理。
3.1.1.1 對于巖石地基,當采用預制安裝的結構時,應以二片
石、碎石整平巖面,其厚度不小于0.3m。當采用現場澆筑混凝土
和漿砌石結構時,可直接做在巖面上;當巖面向水域傾斜時,墻
身砌體下的巖基面宜做成階梯形斷面。階梯斷面最低一層臺階寬
度不宜小于1m。
3.1.1.2對于非巖石地基,當采用水下施工的預制安裝結構
時,應設置拋石基床。當采用現場澆筑混凝土和漿砌石結構時,地
基承載力不足時應設置基礎,基礎可采用塊石基床、鋼筋混凝土
基礎板或基樁等型式;地基承載力足夠時可設置100mm~200mm
厚的貧混凝土墊層,其埋置深度應在沖刷線以下并不宜小于
0.5m。
3.1.2拋石基床可根據碼頭水深、地形和地基情況采用暗基床、
明基床或混合基床(圖3.1.2)。
3.1.3 拋石基床的厚度應遵守下列規定:
(1)當基床頂面應力大于地基承載力時,由計算確定,并不
小于1m;
(2)當基床頂面應力不大于地基承載力時,不小于0.5m。
|
|