工程位置及規模:本工程位于青島市南翼的膠南市轄區、瑯琊臺灣,靠近青島市與日照市分界處,行政區劃于泊里鎮。包含青島港董家口港區工作船碼頭工程、和南一護岸工程兩部分。工作船碼頭工程為重力式沉箱結構,墻體由沉箱與現澆砼胸墻構成,頂高程+6.2m,墻后拋填塊石棱體。
工作船碼頭工程沉箱分A、B、B1、C、C1、D、Y7種型號共計49個,具體:A型沉箱9個,沉箱底寬10。25米,長19。75米,高14。5米,前后趾寬1米,沉箱重1375.94噸;
B型沉箱17個,沉箱底寬10。25米,長19.75米,高11.5米,前后趾寬1米,沉箱重1151.67噸;B1型沉箱2個,沉箱底寬10。25米,長19。75米,高11。5米,前后趾寬1米,前趾長7米,后趾長19。75米,沉箱重1129.73噸;C型沉箱11個,沉箱底寬9.25米,長19。75米,高7.6米,前趾寬1米,沉箱重826。26噸;C1型沉箱3個,沉箱底寬9。25米,長15。9米,高7。6,前趾1 寬1米,沉箱重676.62噸;D型沉箱6個,沉箱底寬13.675米,長21。25米,高11米,沉箱重1570.28噸;Y型沉箱1個,沉箱底寬13。1米,長19.75米,高17.5米,沉箱重2051.12噸;
碼頭后方沉箱預制場預制及安裝A、B、B1、C、C1、Y型沉箱總計43個。
3.2南一護岸工程(I,II)
南一護岸工程為重力式沉箱結構,墻體由沉箱構成,頂高程+2。5m,墻后拋填塊石棱體.
南一護岸工程沉箱分A、B、C三種型號共38個,具體:A型沉箱35個,沉箱底寬13.1米,長23.6米,高17.5米,前趾寬1米,沉箱重2412.96噸;B型沉箱2個,沉箱底寬13.1米,長19.75米,高17。5米,前趾寬1米,沉箱重2051。12噸;C型沉箱1個,沉箱底寬13。1米,長19.125米,高17。5米,前趾寬1米,沉箱重2016。79噸;
施工的主要方案
氣囊出運工作原理與滾筒搬運重物的工作原理基本相同,是指在沉箱的下面放置可充氣的圓形膠囊,通過充氣加壓頂升沉箱,再在需移動的方向上施加牽引力,使氣囊產生滾動,從而達到搬運構件的目的。由于氣囊在沉箱壓力下可以產生較大變形,增加氣囊與地面的接觸面積,使單位面積的壓力減少,且受力較均勻,故對場地的適應性強.
1.沉箱出運順序:
本工程的沉箱預制在東西兩個臺座(分別為 1#、2#臺座)上進行,每個臺座預制 8 個沉箱,其出運岸壁在 1#、2#臺座南段。1#、2#臺座上預制沉箱科直接縱移上塢,也可通過埋設橫移地牛橫移至兩臺座中間出運通后縱移至浮船塢上。
3.1。1 檢查沉箱內倉是否有積水,若有積水超過 10cm 的,必須操作平臺安放把水抽至低于 10cm 方能出運;檢查通水孔是否通暢。操作平臺、潛水泵沉箱下放置墊木 進水閥門、倒鏈
3。1.2 在沉箱兩側及前面畫上水尺,水尺距底部5 米;并畫出牽引沉箱至浮船安放等拆除沉箱中線,出運碼頭中線并與浮船塢中線對齊。塢上就位進水閥門安裝
3.1.3 蓋板吊裝,閥門桿安裝就位,并進行試驗, 撤出滾動氣囊 注水閥門檢查,下道工序確認閥門完好,并安裝牢固。 排水起浮拖輪拖浮船塢至
3。1。4 艙格內用紅油漆畫出注水線。撤出滑輪組存放或安裝地點 頂升氣囊擺放
3.1.5 對牽引系統中的卷揚機、鋼絲繩、滑輪組、導向輪及其卸吊裝潛水泵扣、繩卡等,應逐項認真檢查運轉是否正常、轉動是否靈活、鋼絲繩拆除沉箱圍繩是否纏繞,并排除一切隱患。 頂升氣囊充氣將沉箱吊裝操作平臺、潛排水起浮沉箱頂離地面約 22.5cm
3。1.6 檢查空壓機運轉是否正常,檢查氣囊充氣各管件、閥門、水泵將沉箱固定在浮船塢 重新安裝壓力表是否完好、是否漏氣。
5
沉箱底清理檢查
座底坑選點及基礎
3。1.9 清理通道上一切尖銳物、石頭及障礙物,并對場地進行整平,高差不超過±2cm。
3.1.10 系沉箱圍捆鋼絲繩:用鋼絲繩系好沉箱(圍捆),鋼絲繩所處位置應在底模基礎向上約 1。0m 左右處(沉箱前趾上端),單根捆綁鋼絲繩長 110 米.鋼絲繩與沉箱接觸處用枕木隔開,調整鋼絲繩長度至兩側相等,再連接牽引及溜尾鋼絲繩。
3.1.11 對氣囊充氣口進行仔細檢查,并做充氣試驗,嚴禁使用明顯破損分層或壓力試驗不合格氣囊;根據沉箱尺寸,縱移使用長為11 米的氣囊,新舊氣囊交替放置。
3。1.12 擺氣囊:清砂工作完畢后,進行氣囊擺放工作,每個氣囊的軸線與移運方向垂直,沉箱邊用紅漆標上氣囊就位線和枕木支墊安放線,以便氣囊迅速就位。伸進沉箱的氣囊確保氣囊的肩部在沉箱的邊側.
3.2 水上技術準備
3。2。1 確定沉箱出運的技術參數
沉箱出運前應準確計算好沉箱浮游穩定時各艙格加水情況、沉箱吃水等參數,并在沉箱指定位置設置水尺,以便確定沉箱吃水情況和浮船塢下潛深度.(相關參數見附表三)
3。2.2 選擇流量為 50m3/h 的水泵 8 臺,沉箱出塢時使用浮船塢上電源,安放時使用岸上施工電源,同時準備發電機作為備用電源。
3。2.2 儲存地點選擇及處理:
7 存儲地點的選擇:本工程需預制出運沉箱較多,為合理利用預制場地,避免可能出現的因基床拋石整平進度不夠而導致沉箱成品滯留在預制場的情況,應設置水下儲存區域。經過論證,選取工作船碼頭港池內一處矩形區域,作為水下臨時存儲地點。存儲地基礎處理:由于存放區域地質為淤泥質粉質粘土層,對該區域淤泥進行清理。為保證沉箱安裝時能夠順利上浮,擬對此區域進行挖淤泥處理并拋填 0.5m~1。0m 的塊石墊層,由潛水員進行水下粗平。
3.2.3 下潛坑選擇:
為了測試浮船塢的最大下潛深度,在浮船塢到達施工現場后,應及時進行下潛試驗。根據沉箱型號選擇水深-12。0 至-14。0m 以下區域作為浮船塢下潛時的下潛坑,確保浮船塢下潛安全.
3。 2.4 水上設備準備
4 設備選型:
4.1 氣囊選擇
4.1.1 頂升氣囊壓力計算:選擇 L=20m,D=1m,的氣囊 2 條,頂升高8 度為 47.5cm.頂升時沉箱氣囊與沉箱的總接觸長度:L=19。75×2=39。5m總接觸面積:S=L×B=39。5×0。82=32.56m2氣囊所受壓力:P= G/S=1153/32.56=35.4t/ m2=0。354Mpa
4。1。2 沉箱橫移選擇 3 條 L=20m,D=1m,的氣囊;沉箱離地高度為40cm.橫移時沉箱氣囊與沉箱的總接觸長度:L=19。75×3=59。25m總接觸面積:S=L×B=61.5×0。94=55。695m2 氣囊所受壓力:P= G/S=1153/55。695=20。7t/ m2=0.207Mpa
4.1。
3 沉箱縱移選擇 6 條 L=11m,D=1m,的氣囊;沉箱離地高度為 40cm。縱移時沉箱氣囊與沉箱的總接觸長度:L=10.25×6=61.5m總接觸面積:S=L×B=61。5×0。94=57.81m2
氣囊所受壓力:P= G/S=1153/57.81=19.94t/ m2=0.1994Mpa因此選擇最大工作壓力 0.4—0.6MPa 的氣囊滿足要求以上要求.
4。2 滑輪組選擇
4。2.1 滑輪組鋼絲繩拉力計算:
總牽引力(取構件重量的 5%)F 總 1=1153*5%=57。65T;鋼絲繩選型:ф21。5mm,6*37+1,鋼絲繩公稱抗拉強度 1667Mpa,鋼絲繩總面積 S=174.27mm2 總破斷拉力總和∑S=29。6T,整條鋼絲繩破斷拉力 Sp=∑S*Ψ=29.6*0.82=24.27T?;喗M選型:二二滑輪鋼絲繩安全系數計算:鋼絲繩拉力 F 拉=24。2*4*2=193。6T鋼絲繩安全系數 K1=193。6/57。65=3。35
4.2。2 捆綁牽引鋼絲繩拉力計算:
鋼絲繩選型:ф39mm,6*37+1,鋼絲繩公稱抗拉強度 1667Mpa,鋼絲繩總面積 S=564.63mm2 總破斷拉力總和∑S=94.1T,整條鋼絲繩9 破斷拉力 Sp=∑S*Ψ=94。1*0。82=77。1T。鋼絲繩拉力 F 拉 1=77.2*2=154。4T K2=154.4/57.65=2.67
4.3 卷揚機的選擇
卷揚機是沉箱出運的關鍵設備,分牽引和后牽引。后者主要起制動作用,前后牽引的力量相當。牽引速度控制在 0.5m/min 左右,牽引力取牽引物重量的5%,按1153t 計則牽引力為F=1153t*5%=57.65t,故需兩臺卷揚機.現選取2臺8t卷揚機,繩速為9。2m /min,功率15kw,走 2*4 的滑輪每邊 4 根繩牽引,根生定滑輪,牽引速度為 9。2/4=2。3m/min 最大牽引力為 8*4=32t 牽引力有一定的裕量。后牽引受后面沉箱的影響,必須采用兩邊同時拖動的形式,也需兩臺同為 8t 的卷揚機,每臺卷揚機配鋼絲繩長度 1200m。
5 沉箱出運安放施工工藝
5.1 沉箱頂升
5。1。1 頂升、運移前的準備工作:
5。1.1。1 管溝清理:先檢查管溝內是否有雜物,然后用強力磁鐵復查管溝內是否有廢棄的鋼筋頭、角鐵、焊條頭等鐵件并將其清除。預制場氣囊溝斷面圖如下:
5.1.1.2 起重、拖運設備的安裝調試:卷揚機進場后應及時對其進行安裝調試,重點解決其同步和額定拉力問題是否滿足施工要求.合格后,將卷揚機、滑輪組、鋼絲繩等安裝就位.
5。1.1.3 氣囊及墊木準備:頂升及滾動氣囊進場后應及時對其進行充氣檢驗,確保其承載力滿足設計要求.
5。1。1.4 用軟管將送氣主管道與頂升氣囊通過閥門連接,同時確保送氣管路暢通且充氣的氣壓不低于 0。3~0。7Mpa。
5。 1.1。 5 充氣設備的安裝與檢驗:將空壓機及儲氣罐布置在 1#臺10 座的西側中部,充氣主管道布設在 1#臺座西側,在主管道上每 12m 布設一個連接支管道與主管道的三通。給沉箱氣囊充氣時,用橡膠軟管通過閥門將充氣管道與氣囊充氣口連接。空壓機及儲氣罐進場后應及時進行壓力試驗,在主管道布設結束后,也需要進行壓力試驗,經檢驗合格的充氣設備方可投入使用.
5。1.1。6 沉箱標識:沉箱頂升前,按照墊木墊放位置圖對墊木中心線用紅油漆進行標識。
2。2 氣囊頂升工藝
2。2。1 為降低頂升氣囊送入管溝時的磨損程度,在氣囊送入管溝前用 2mm 厚的白鐵皮包裹氣囊徑縮處,同時在氣囊上涂上一層滑石粉減小氣囊與管溝的摩擦力,將氣囊送入氣囊溝,擺放平整,氣囊兩側間隙均勻,氣囊與端頭溝蓋板底部之間擺放橡膠防護墊.
頂升氣囊布置圖
2。2。4 氣囊充氣,充氣時要循序漸進,注意兩條氣囊的氣壓均衡,氣囊內氣壓達到 0.25Mpa 時要緩慢充氣并注意觀察沉箱是否脫離地面,當沉箱離開地面約 200mm 后在預定位置擺放好支墊木,2 條氣囊同時緩慢放氣,溝蓋板落入槽內,抽出氣囊。
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即注冊
x
|