通過對南通市北城大橋主墩承臺鋼板樁施打、加固、吸泥、鋼板樁防滲漏措施的介紹,總結了鋼板樁圍堰的施工工藝和技術措施, 同時對鋼板樁入土深度進行了理論計算和分析。鋼板樁圍堰工藝和傳統的鋼吊箱、沉井施工工藝相比具有費用省,工期短的優點。鋼板樁圍堰 工藝在北城大橋承臺施工中的成功應用,取得了良好的社會效益和經濟效益,為類似深承臺的施工提供了經驗。
北城大橋在南通市通呂運河一號橋以東約600m處跨越通呂運 河,大橋全長為466.96m,分左右兩幅,橋梁橫斷面寬30m,由主橋及南 北引橋組成。主橋采用62m+98m+62m 三跨連續箱梁,每幅橋采用單
度 3m,承臺底標高-4.8m,頂標高- 1.8m,承臺埋入河床面以下,承 臺覆蓋層較厚。5#、8#交界墩承臺為岸上明挖法法強排水施工,施 工工藝相對簡單。主墩承臺為水中施工,如何快速去除覆蓋層進行承 臺施工是關鍵,考慮到本橋施工工期緊、任務重,采用沉井施工、鋼吊 箱施工等常規的水中承臺施工工藝無法滿足工期要求,決定采用鋼 板樁施工工藝。
主墩施工區域位于通呂運河內,場地地貌類型屬長江三角洲沖 積平原區,地貌單一。擬建場地橫跨通呂運河南北兩岸,現通呂運河 寬約130m。
勘察期間進行了地下水水位測量,初見水位在標高240m 左右, 穩定水位在標高2.20m左右,水位受通呂運河水位變化影響較大,隨 季節及降雨量也有波動變化,變幅一般在200m 左右,即在標高 1.50~3.50m 之間變化,抗浮設計水位可取標高3.50m。第 I 承壓水水 頭標高約位于85國家高程0.50m。
N型鋼板樁:b (寬)xh (高)=400×170mmm, 單根截面積 A=96. 99cm2,慣性矩Ix=4.67cm4, 截面抵抗矩Wx=362cm3。
準備工作完成后,將鋼板樁轉運到墩位處,用55t 履帶吊吊起40 型振動錘斜插到鋼板樁頂口,整體起吊振動錘和鋼板樁,利用自重順 鎖口下插,然后測量觀測鋼板樁垂直度和平面位置,滿足要求后開啟 振動錘一邊振動, 一邊插打下沉。
在插打鋼板樁之前,為保證鋼板樁順利合攏,應先焊接內支撐導 向型鋼。內支撐導向型鋼與鋼護筒固定,距離設計鋼板樁位置約
插打鋼板樁時,第一根鋼板樁必須插正、打正,以免影響后面的鋼 板樁。整個鋼板樁圍堰施打過程中,開始時可插一根打一根,即將每一 片鋼板樁打到設計位置,到剩下最后20片時,要先插后打,若合攏有 誤,用倒鏈或滑車組對拉使之合攏,合攏后,再逐根打到設計深度。
④、鋼板樁就位下插,第一根鋼板樁系沿內導向下插,是整個圍 堰鋼板樁的基準,要反復掛線檢查,使其方向垂直位置準確。其余各 樁,則以插樁為準,對好鎖口后,利用自重下插。當自重不能迫使其下 插時,可利用滑車組,進行加壓。
鋼板樁圍堰施打完成后,首先用挖機在圍堰內進行開挖。挖機沿 圍堰外側道路行走,以挖機最大臂進行開挖,開挖出來的泥土轉運到 堆場外棄。
首先準備2臺大功率泥漿泵, 一臺泥漿泵抽吸運河水形成高壓水 沖洗圍堰內泥砂,同時另外一臺泥漿泵將圍堰內形成的泥砂與水的混 合液體抽出,抽出的混合液必須通過循環、沉淀后再排到運河內。
鋼板樁圍堰的支撐包括圍檁及斜撐,采用兩層布置,兩層標高分 別為+15m 、-1.5m 。圍檁及斜撐均采用HW500×300, 上下兩層,圍 檁固定于鋼板樁內壁。
基坑支撐的順序如下:吸泥、抽水至+1.0m時 → 安裝第一層圍 檁 → 安裝第一層支撐 → 吸泥、抽水至-20m時 → 安裝第二層圍檁 → 安裝第二層支撐→吸泥、抽水至基坑底。
由于鋼板樁在插打過程中受多方面的影響,整個圍堰的側面順 直度較差,圍檁安裝后與鋼板樁之間有較大的間隙。為防止圍堰的變 形,將工字鋼與鋼板樁之間的間隙全部用小型鋼連接。
預覽已結束,請登錄閱讀全文。